1蓄电池充电存放点应保持良机械通风具通风换气设施(密闭充电区域建议设置燃气体泄漏报警装置)防止燃气体泄漏火灾爆炸事(蓄电池充电程中会电解产生气体包括氧气氢气H2酸性气体须充电房换气扇开启保证充电房空气流通)
2叉车充电室禁止抽烟产生明火火花禁止充电区域接电话需接电话请充电室外(理)3叉车充电区域须求配置洗眼喷淋器负责充电员工须佩戴防护眼镜工作服(电池中电解液硫酸水溶液混合物具毒性腐蚀性果衣服皮肤眼睛沾染电解液时:立水清洗果眼睛里沾染电解液时应立洗严重时立送医求助)
4充电时开蓄电池盖板电池盖子方必须安全封防止残渣进入盖板严禁存放杂物尤燃物易燃物(蓄电池充电中会发热防止高温引发火灾事统计起充电火灾事系充电区域离燃物距离)
5充电区域必须建筑灭火器配置设计规范GB50140 配备足量灭火器消防设施
6蓄电池蓄电池方必须保持清洁干燥没残渣保护盖需放置损坏电池连接蓄电池充电电缆扭结起损坏绝缘部分受腐蚀损坏(防止漏电搭铁接触良局部电阻导致触电火灾事)
7蓄电池加注物质仅充电蒸馏水加注刻度线然湿抹布电池表面擦拭干净防止静电产生
8蓄电池终端方放置未加保护工具导电材料否会引起短路导致员伤害蓄电池爆炸
9叉车蓄电池充电时确保蓄电池安装正确安全固定位置确保充电线正负极连接正确接触良
10充电期间拔充电插头会产生电弧首先充电电源开关断开然拔充电连接插头
11次换电池时应充满电电池加蒸馏水刻度限保证班电池水足够换电池马进行充电做相关记录
12检查保养电瓶时应橡胶绝缘手套避免触电事发生
关叉车充电区域相关标准规定:
XF 11312014仓储场消防安全理通
75车辆加油充电应指定安全区域进行该区域应物品储存区操作间隔开液化石油气天然气车辆应仓储场外点加气
GB 108271999机动工业车辆 安全规范(已废止)仅做参考
14145 蓄电池充电更换
蓄电池充电站必须设置指定区域充电站必须备洗中溢出电解液设备消防设施防止车辆损坏充电装置措施驱散蓄电池中排出气体适通风设施
充电区域禁止吸烟标牌警告
培训批准员允许更换蓄电蓄电池充电辨电池维修员必须穿防护服
GB 511572016物流建筑设计规范
GB 500552011通电设备配电设计规范
608条蓄电池充电间设计应符合列规定:
根爆炸危险环境电力装置设计规范GB 500582014第311条生产加工处理转运贮存程中出现出现爆炸性气体混合物环境应进行爆炸性气体环境电力装置设计
第331条第二款第二项:厂房具空气轻燃物质时厂房屋顶面1米高度圆顶斜顶高点2米高度容积空气释放厂房燃物质形成爆炸性气体混合物弄滴应爆炸限
根建筑设计防火规范GB500162014第843条建筑散发燃气体燃蒸气场应设燃气体报警装置
根通电设备配电设计规范602条固定型阀控式密闭铅酸蓄电池镉镍蓄电池外铅酸蓄电池充电整流设备宜装设房间
根建筑设计防火规范第361条爆炸危险甲乙类厂房宜独立设置宜采敞开半敞开式承重结构宜采钢筋混凝土钢框架排架结构
根建筑设计防火规范第365条散发较空气轻燃气体燃蒸气甲类厂房宜采轻质屋面板全部局部作泄压面积顶棚应量整避免死角厂房部空间应通风良
根建筑设计防火规范第367条爆炸危险甲乙类生产部位宜设置单层厂房外墙泄压设施层厂房顶层外墙泄压设施附爆炸危险设备宜避开厂房梁柱等承重构件布置