500千伏输电线路铁路和高速公路跨越施工方案


    






    500kV××~××输电线路工程






    ××电气化铁路跨越
    施工方案















    ××送变电公司××线工程理部
    2005年6月










    ××


    ×××


    编写:×××

























    目录



























    第局部 员组织车辆安排
    施工队:施工队
    现场负责:××
    农电工班:××班〔32〕
    车辆配置:东风单车辆解放货车辆
    第二局部 跨越情况
    500kV××线××标段21#22#马金岭南白寨间跨越××铁路跨越点铁路里程587+658跨越档导线均接头档距440米导线弧垂时〔+70℃〕距轨顶214米杆塔中心距路基外缘垂直距离848米跨越角度82°36′铁路高出面约2米
    第三局部 跨越架选场
    中心定位采纬仪首先定出线路中心铁路侧位置铁路行方两侧量出822米侧跨越架中心架体位置轨中心距离3米见××铁路跨越架位置图然进行场整夯实拉线钻设置钻设置应控制拉线角度60°
    第四局部 跨越架搭设
    1根实际情况拟考虑铁路两侧搭设木结构跨越架进行跨越施工根竖杆长度8米部埋深少05米横杆长度68米铁丝绑扎搭设跨越架高度11米长度7米排两处位置分该侧中横担导线挂点横担导线挂点中心中心搭设时站柱4米左右1根〔两节45米钢组合式跨越架代〕水横杆15米1根跨越架采尼龙网封顶部采采斜撑杆斜拉线固定见××铁路跨越架示意图
    2跨越架宽度应超出线路两边线外两米时架顶两侧装设外伸羊角
    3敷设尼龙网
    31防止导线展放程中附件前施工中意外落跨越架顶端设置羊角外时分侧导线方敷设尼龙网两边敷设尼龙网时时兼顾中相导线位置尼龙网距铁路动力线应15米
    32 敷设尼龙网时三相导线方分牵根Φ10尼龙绳做引绳
    第五局部 跨越施工
    1 跨越架预留尼龙绳导引绳连接导引绳牵跨越架牵引时导引绳应保持定张力
    2 放线程中应派专监护跨越架受力情况异常应立通知现场负责
    第六局部 跨越架撤
    1必须附件前方撤跨越架撤必须诸层撤撤时两组架作业必须互相配合拆架杆必须绳放抛掷
    2撤支撑拉线时考虑架子倾倒必时层做时支撑拉线
    第七局部 安措施
    1 跨越前应事先铁路理部门取联系征意邀请派监督整施工程应监督员监督指导进行
    2 跨越架组立完成应采取接措施
    3 跨越架组立撤时应采取措施保证跨越架跨越物倾倒必须两端1公里设监控点时通报列车运行情况时允许员设备架杆处阻碍行车安位置
    4施工期间应跨越架两端悬挂醒目警告标志应铁路前两侧50米设监护监护员应密切注意跨越处火车情况
    5 高空作业员应遵守高空作业安规定绑扎安带
    6 搭设程中应设安监护时检查跨越架牢固性
    7 撤跨越架时应诸根撤拆材料应专传递抛扔
    8 风雨停止跨越架施工作业
    9 现场设安监护两名分金林安建光
    10 工程部专职安员时现场监督检查
    11 安考前须知遵守电力建设安工作规程〔架空电力线路局部〕关容

    第八局部 关文件
    1 ××


























    第九局部 附图


    线路中心
    左侧跨越架中心线
    右侧跨越架中心线
    ××铁路
    ××铁路跨越架位置图




















    正视图
    侧视图
    俯视图
    ××铁路跨越架示意图


























    ××高速公路跨越施工方案
    500kV××线Ⅰ标段38#39#跨越××高速公路102000+663米处保证公路安特制定施工方案:
    1方案根实际情况拟考虑公路两侧搭设钢组合式跨越架进行跨越施工××高速公路距××线39#铁塔107米跨越角度73°31′高出面29米根竖杆长度9米部埋深少05米横杆长度68米铁丝绑扎搭设跨越架高度11米长度7米排两处位置分该侧中横担导线挂点横担导线挂点中心中心搭设时站柱4米左右1根〔两节45米钢跨越架代〕水横杆15米1根跨越架采麻绳铁丝封顶部采采斜撑杆斜拉线固定具体见开洛高速公路跨越架示意图
    2跨越架定位整场:中心定位采纬仪首先定出线路中心公路侧位置公路行方两侧量出85米侧跨越架中心架体位置公路边距离06米然进行场整夯实拉线锚埋设锚埋设应控制拉线角度60°具体见××高速公路跨越架位置图
    3跨越架宽度应超出线路两边线外两米时架顶两侧装设外伸羊角
    4跨越架封顶
    防止导线展放程中附件前施工中意外落跨越架顶端设置羊角外时分侧线方麻绳钢绞线竹竿封顶两边封顶时时兼顾中相导线位置架高65米
    5 跨越施工
    51 跨越架预留尼龙绳导引绳连接导引绳牵跨越架牵引时导引绳应保持定张力
    52 放线程中应派专监护跨越架受力情况异常应立通知现场负责
    6 安措施
    61 跨越前应事先公路理部门取联系征意邀请派监督整施工程应监督员监督指导进行
    62 跨越架组立完成应采取接措施
    63 跨越架组立撤时应采取措施保证跨越架跨越物倾倒必须两端1公里设监控点时通报车辆运行情况时允许员设备架杆处阻碍行车安位置
    64施工期间应跨越架两端悬挂醒目警告标志应公路前两侧50米处设监护监护员应密切注意跨越处车辆情况
    65 高空作业员应遵守高空作业安规定绑扎安带
    66 搭设程中应设安监护时检查跨越架牢固性
    67 撤跨越架时应诸根撤拆材料应专传递抛扔
    68 风雨停止跨越架施工作业
    69 现场设安监护两名分邱勇安建光
    610 工程部专职安员时现场监督检查
    611 安考前须知遵守电力建设安工作规程〔架空电力线路局部〕关容
    附图:
    正视图
    侧视图
    俯视图
    ××高速公路跨越架示意图
































    线路中心
    左侧跨越架中心线
    右侧跨越架中心线
    ××高速公路
    ××高速公路跨越架位置图


    文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传

    《香当网》用户分享的内容,不代表《香当网》观点或立场,请自行判断内容的真实性和可靠性!
    该内容是文档的文本内容,更好的格式请下载文档

    下载文档到电脑,查找使用更方便

    文档的实际排版效果,会与网站的显示效果略有不同!!

    需要 10 香币 [ 分享文档获得香币 ]

    下载文档

    相关文档

    输电线路施工方案

    12.5施工方案施工准备是施工阶段组成部分,是搞好工程建设及管理的前提,必须按计划,有步骤的落实、监督,本项目工程准备工作内容及相关责任人见表12-5-1-0-1表12-5-1-0-1序号工 ...

    4年前   
    1708    0

    ±800千伏特高压直流输电线路施工精益管理探究

    ±800千伏特高压直流输电线路施工精益管理探究摘 要:本文对±800千伏特高压直流输电线路工程施工安全质量控制现状进行了阐述,提出了我国±800千伏特高压直流输电线路工程施工质量安全控制存在的...

    1年前   
    302    0

    ±800千伏特高压直流输电线路施工精益管理探究1

    ±800千伏特高压直流输电线路施工精益管理探究摘 要:本文对±800千伏特高压直流输电线路工程施工安全质量控制现状进行了阐述,提出了我国±800千伏特高压直流输电线路工程施工质量安全控制存在的...

    1年前   
    240    0

    输电线路设计思想总结

    输电线路设计思想总结 透视过去4年,工作的风风雨雨时时在眼前隐现,但我却必须面对现实,不仅仅要能工作时埋下头去忘我地工作,还要能在回过头的时候,对工作的每一个细节进行检查核对,对工作的经验进...

    14年前   
    15747    0

    输电线路合理设计

    ** 引言 随着社会、经济快速增长,人民物质需要不断增加,要求社会的生产能力及供应能力一定要满足人们的需要,因此给电网规模的扩大提供了一个前提,从过去的“几年建一条线路”到现在的“一年建几...

    5年前   
    1435    0

    输电线路施工个人工作总结

    输电线路施工个人工作总结     本人自2006年7月工作以来,在公司领导的带领及自己的不断努力下,比较圆满地完成了自己所承担的各项工作任务,在思想政治觉悟、业务技术水平及工作能力等方面都...

    11年前   
    13657    0

    浅析电力工程输电线路的施工管理

    浅析电力工程输电线路的施工管理   摘要:随着经济的发展,国家对电力需求越来越高,在电力工程建设中,做好输电线路的施工与管理是整个工程项目建设中十分重要的一个环节,是整个电力系统的重要组成...

    7年前   
    2191    0

    铁路线路防护栅栏施工方案

    铁路线路防护栅栏施工方案目 录第一章 编制依据和原则 11.1编制依据 11.2编制原则 1第二章 工程概况 12.1工程地点 12.2工程内容 12.3工程特点 22.4工期安排 22...

    3年前   
    622    0

    110kV输电线路设计

     本科毕业设计(论文)说明书 110kV输电线路设计 系 别 专业班级 电气工程及其自动化输电线路 学生姓名...

    5年前   
    1652    0

    kV输电线路工作总结

    35kV南山——马莲沟输电线路完工总结 ...

    4年前   
    640    0

    输电线路施工现场安全监理工作主要内容

    输电线路施工现场安全监理工作主要内容 1、      人: 1)      现场施工队伍是否与报审施工队伍一致; 2)      工种配备、人员数量是否符合需要; 3)      施工...

    11年前   
    9195    0

    输电线路工程施工项目部“安全生产月”活动总结

    按照国家电网公司直流建设分公司文件《关于开展2010年“安全生产月”活动的通知》要求,我**送变电公司**—苏南±800kV特高压直流输电线路工程川云5标段施工项目部认真进行了部署、动员、学习...

    14年前   
    16172    0

    2017国网**供电公司0.4千伏架空配电线路设计

    最大设计风速采用应采用当地空旷平坦地面上离地10m高处所得的30年一边10min平均最大风速。根据浙江省的实际气象区情况,选取浙A气象区作为本标准化设计设计用气象区。

    5年前   
    3363    0

    铁路工程施工资料-某高速公路施工总结范本

    铁路工程施工资料-某高速公路施工总结范本 施工总结 1 施工基本情况 1.1 工程概况 襄十高速公路武(当山)许(家棚)段1-2标位于丹江口市武当山镇,为山岭重丘区高速公路标准,起点桩号K4...

    5年前   
    713    0

    输电线路设计年终个人工作总结

    时光荏苒,一转眼我已经在电力公司从事输电线路设计工作了一年了,这一年我渡过了从一位学生到一名员工的角色转换。学会了很多专业知识和社会经验,较大的升华了自己的个人价值和人生价值。 过去的一年我...

    13年前   
    16710    0

    输电线路鸟害分析及防范措施

    目 录前言………………………………………………………………………一、预防鸟害的重要性………………………………………………二、鸟类对架空电力线路的危害行为……………………………………1鸟粪闪...

    10年前   
    852    0

    输电线路设计助工评定个人工作总结

    输电线路设计助工评定个人工作总结 转眼间已经过了一年,回顾这段实习历程感觉收获颇丰,借此机会把一年的思想和工作体会和大家交流一下,不妥之处,请批评指正。 1、责任心 做好岗位工作必须增强...

    13年前   
    15231    1

    输电线路运行维护协议

      苏梅线110kV输电线路 运行维护协议书   甲方: 中天合创能源有限责任公司(简称甲方) 乙方: **久益电力工程有限公司(简称乙方) 甲乙双方就苏梅110KV输电线路运行维...

    9年前   
    9635    0

    110KV输电线路转角塔设计毕业设计

     毕业设计(论文)题目厦门市李同线110KV输电线路转角塔设计 学生姓名 学号 专 业 输电线...

    3年前   
    849    0

    电力输电线路安全运行分析探讨

      电力输电线路安全运行分析探讨 摘要:随着社会不断发展,我国电网面积的覆盖面逐渐扩大,电力发展水平稳定持续增长。因此,在我国电网安全可靠的运行中,输电线路的安全运行起着至关重要的作用。输...

    8年前   
    4083    0

    文档贡献者

    天***猩

    贡献于2024-05-09

    下载需要 10 香币 [香币充值 ]
    亲,您也可以通过 分享原创文档 来获得香币奖励!
    下载文档

    该用户的其他文档