中华民国电力行业标准
DLT 487—2000
K48
备案号:7771—2000
The distribution voltage along insulator string on AC overhead
transmission line with rated voltage of 330kV and 500kV
20001103 发布 20010101实施
中华民国国家济贸易委员会 发 布
应旧标准DLT 4871992
前 言
标准原电力工业部综科教[1998]28号文达务标准原标准DL/T 487—1992330kV500kV交流架空送电线路绝缘子串分布电压修订版修订目考虑原标准1992年公布时间已长国电力建设开展十分迅速原标准已适应新国情
标准原标准DL/T 487—1992根底增加500kV交流架空送电线路绝缘子片数25片26片29片30片分布电压典型数典型曲线时根GB/T11—1993标准化工作导第1单元:标准起草表述规 第1局部:标准编写根规定原标准中文字结构作标准化修改标准代原标准DL/T 487—1992全部
标准电力行业绝缘子标准化技术委员会提出修订
标准电力行业绝缘子标准化技术委员会口
标准武汉高压研究负责起草
标准起草:丁正张俊兰陈雄罗真海
标准武汉高压研究负责解释
目 次
前言
1 范围
2 定义
3 单位
4 测量仪器
5 测量条件
6 判
7 绝缘子串分布电压实测值数处理
8 330kV500kV交流架空送电线路绝缘子串分布电压典型数
中华民国电力行业标准
330kV500kV交流架空送电线路
绝缘子串分布电压
DLT 487—2000
The distribution voltage along insulator string on AC overhead 代 DLT 4871992
transmission line with rated voltage of 330kV and 500kV
1 范围
标准规定330kV500kV交流架空送电线路绝缘子串片绝缘子正常运行电压承受分布电压参考值(效值)
标准适区种环境温度海拔高度种塔型种型号瓷质钢化玻璃悬垂绝缘子边相单串导线连接金具垂式中相耐张绝缘子单双串参执行绝缘子串元件需全部属型号材质绝缘子外表应枯燥严重污秽
标准适发生电晕放电时绝缘子串适型号绝缘子组成混合型绝缘子串
2 定义
标准采定义
21 分布电压(ui)* distribution voltage
绝缘子串系统运行电压片绝缘子承受电压值
22 电压换算系数(a) coefficient of transferred voltage
测绝缘子串实际承受系统运行电压值测量值
23 分布电压(umax) maximum distribution voltage
绝缘子串承受电压高片绝缘子承受电压值
24 相系数(kp) coefficient of difference between phases
中相边相绝缘子串导线侧第片绝缘子分布电压值
3 单位
绝缘子串分布电压值单位kV
4 测量仪器
采电容分压静电电压表系列准确测量出绝缘子分布电压值绝缘子检测器
5 测量条件
51 现场实测工作必须晴朗相湿度80气象条件进行
52 现场测量时测绝缘子外表必须保证清洁枯燥严重污秽冰雪凝露水气
6 判
确证测绝缘子分布电压值低标准推荐相应序号元件典型数50时明显时低相邻两侧绝缘子分布电压测量值(分布电压曲线该片绝缘子出现突然降低呈现V〞字形)时判定该测绝缘子劣化绝缘子
7 绝缘子串分布电压实测值数处理
71 实测数均需考虑检测仪器入口电容影响予修正测量值换算实际值便标准规定值作拟
72 电压换算系数(a)求取方法
设:测绝缘子串承受系统运行相电压U测绝缘子串绝缘子片数n 片绝缘子实测电压 (i=12…n)片绝缘子实测电压值总U′:
电压换算系数a:
片绝缘子系统运行相电压承受实际分布电压ui:
ui=α (i=12…n)
73 测绝缘子串理电压换算系数α0计算公式:
式中:n——绝缘子串片数
C——绝缘子体电容量pF
C0——检测仪入口电容量pF
74 实测 值理计算 0值两者差异Δ 20时需分析原该测绝缘子串重新进行测量Δ 计算公式:
Δ =
8 330kV500kV交流架空送电线路绝缘子串分布电压典型数
81 标准推荐拉V塔酒杯塔边相悬垂绝缘子单串分布电压典型数具体数见表1表2相应绘制分布电压曲线见图1图2
表1 330kV交流架空送电线路绝缘子串分布电压典型数
绝缘子序号n
(导线侧数)
绝缘子串分布电压值ui
kV
19片/串
20片/串
21片/串
22片/串
1
190
185
185
180
2
170
165
165
160
3
155
150
150
145
4
140
135
135
130
5
125
120
120
115
6
115
110
105
105
7
105
100
95
95
8
95
90
85
85
9
85
80
80
80
10
75
75
75
75
11
70
70
70
70
12
65
65
65
65
13
65
60
60
60
14
65
60
55
55
15
65
60
55
50
16
70
65
55
50
17
75
70
60
50
18
80
75
65
55
19
95
80
70
60
20
90
75
65
21
85
70
22
80
总计
1905
1905
1900
1900
1—19片绝缘子串2—20片绝缘子串
3—21片绝缘子串4—22片绝缘子串
图1 330kV交流架空送电线路绝缘子串分布电压典型曲线
表2 500kV交流架空送电线路绝缘子串分布电压典型数
绝缘子序号n
(导线侧数)
绝缘子串分布电压值ui
kV
25片/串
26片/串
28片/串
29片/串
30片/串
1
215
215
210
210
210
2
195
195
190
190
190
3
180
180
175
175
175
4
165
165
160
160
160
5
155
155
150
150
145
6
145
145
140
140
135
7
135
135
130
130
125
8
125
125
120
120
115
9
115
115
110
110
105
10
105
105
100
100
95
11
100
95
90
90
90
12
95
90
85
85
85
13
90
85
80
80
80
14
85
80
75
75
75
15
80
75
70
70
70
16
75
70
65
65
65
17
75
70
65
60
60
18
75
70
65
60
60
19
75
70
65
60
60
20
80
70
65
60
60
21
85
75
65
60
60
22
90
80
70
60
60
23
100
90
75
65
60
24
115
100
80
70
60
25
135
110
85
75
65
26
125
90
80
70
27
100
85
75
28
115
95
80
29
110
90
30
105
合计
2890
2890
2890
2890
2885
1—25片绝缘子串2—26片绝缘子串3—28片绝缘子串
4—29片绝缘子串5—30片绝缘子串
图2 500kV交流架空送电线路绝缘子串分布电压典型曲线
82 中相悬垂绝缘子串耐张绝缘子串(边相中相)V形绝缘子串分布电压参标准中相导线侧第片绝缘子umax值相系数kp(取kp=110)
83 塔型绝缘子串均参标准
84 杠式金具绝缘子串导线侧第第二片绝缘子分布电压值分参标准中导线侧第二第片典型数元件分布电压值均参标准中应序号元件典型数
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容,不代表《香当网》观点或立场,请自行判断内容的真实性和可靠性!
该内容是文档的文本内容,更好的格式请下载文档