井架卸料平台施工方案


    
    目 录
    第局部 井架施工方案 2
    工程概况: 2
    二 井架技术参数 2
    三 井架安装方案根底设计 2
    四 架体机座安装 4
    五 钢丝绳安装调试 6
    六 附墙件缆风绳锚设置安装 7
    七 防雷设施设置安装 9
    八 安防护装置视讲装置 10
    九 附属设施 10
    十 井架安装操作安考前须知 11
    十 井架安操作规程机电安 11
    十二 井字撤方案 12
    第二局部 卸料台施工方案 13
    十三 卸料台设计计算 13
    十四 卸料台搭设求 16
    十五 卸料台搭设安技术措施防护装置 17
    十六 卸料台施工作业安技术措施 17
    十七 卸料台撤安技术措施 17
    十八 井架卸料台安装撤施工组织机构 18

    井架卸料台专项施工方案
    第局部 井架施工方案
    工程概况:
    桃源垃圾压缩站工程位鹤山市桃源镇建设规模:1回填土方约3300立方米2建设垃圾压缩站门卫宿舍围墙停车棚场道路绿化等工程5293方米3建设排水渠约178米4安装62米高垂直式垃圾压缩机2台购置识监控系统空气净化系统称重计量系统坑洗系统等7套5购置转运车3台
    二 井架技术参数
    井架统编号
    01
    井架生产厂家
    鹤山市建筑机械厂
    型 号
    SSD80
    安装高度
    1800m
    组装方式
    固定式
    安装点
    拟建建筑物北侧中部
    安装日期
    首层立柱施工前
    立柱角铁
    L75×75×7
    额定载质量
    750kg
    衡配重
    740kg
    额定升降速度
    50mmim
    吊笼规格L×W(m)
    36×18
    钢丝绳(根数×直径)
    4×Φ11
    卸料台
    钢支撑独立层搭设

    三 井架安装方案根底设计
    31 井架安装方案:
    〔1〕根工程特点预算工程量方案选鹤山市建筑机械厂生产SSD80型建筑安升降机额定提重750公斤〔三斗车载重〕提升速度50米分钟该型号井架采曳引驱动原理配置75KW电动机
    〔2〕施工面图布置拟安装1台架布置建筑物北侧井架安装高度宜超天面层工作台面54米〔三标准节〕
    〔3〕井架安装序:
    根底锚 架底安装 搭设架体  安装吊篮  安装卷扬机  安装钢丝绳  附属设施安装 验收
    32 井架根底设计
    〔1〕基承载力计算:
    根底埋深650mm中心线长3086m宽2086米架体根底埋深065m持力层般性粘土 fo105 kPa
    查表:孔隙e11 液性指标数I2100 修正系数φf 095 ro 185knm3 
    查表:ηd16
    计算:fkφf fo095×105100 kPa
    f fk+ηd ro(d05)
    f100+16×185(0605)
    f103 kPa
    基承载力标准值fk103 kPa
    〔2〕井架荷重计算:
    c-1架体吊盘起吊物重力〔包括索具等〕
    查该型井架说明书:安装高度19节342米时整机重量〔含吊物〕:
    Nq=10*3250+23460 49460 55960 N
    c-2风荷载 〔计算方便取井架高度H40米〕
    ωω0μ2usβAF
    中:ω0250Nm2 μ212 us13φ(1+η)
    井架45°侧投影面积
    ∑AC(0075×18×3 + 006×2×Sin450 + 006×269×Sin450 + 006×30×Sin450 + 006×361Sin450) ×22×11214 M2
    井架45°侧受力轮廓面积
    AF(3×18×Sin450 + 2×18×Sin450) ×22140M2
    ∴φ∑ACAF214140015 hb216125查表 η086
    风荷载体型系数
    us13×015(1+086)×11040
    Wω0μ2usβAF
    250×12×040×32×140
    53760N
    井架高度均荷载
    q53760401344Nm
    风荷载作342m井架顶部20m处两道缆风绳皆起作
    342m顶部缆风绳处
    水分力T1H05×q×〔34220〕9542N
    缆风绳架体夹角45°设置
    垂直分力T1V T1H9542N
    20m中部截面处
    水分力T2H05×q×20+05×q×〔34220〕22982N
    垂直分力T2V T2H22982N
    c-3缆风绳重力〔计算方便取井架高度H40米〕
    顶部缆风绳处
    T3vn×ql设缆风绳全部重量架体负担
    n4q8 Nm (缆风绳直径1315mjf )lHCos450
    T3v4×8×40Cos450 1810N
    20m中部截面处
    T4v 4×8×20Cos450 905N7
    N0Nq+T1V+T2V+T3V+T4V
    55960+9542+22982+1810+905
    91199 N 9120 kN
    〔3〕井架根底验算:
    粘土根底土层振压夯实承载力达103 kPa标准值80 kPa
    根底挖深650mm面造150厚C15砼垫层做井架底座根底井架底座四角水面四砼墩座实际施工时作短边条型根底宽计算墩座尺寸求墩座承受井架总重12压力W9120 24560 kN
    墩座尺寸拟定080×080×06MC20砼墩墩底面积A064M2
    WA45600647125 kPa < 103 kPa满足求
    四 架体机座安装
    41 架体安装
    底座已通脚螺栓根底紧固立柱处松动存空隙
    第标准节安装紧固完毕必须先校验水角线继续安装确保架体垂直度安装二标准节均进行校正
    架体M16螺栓连接安装时认真巩固漏装
    架体缆风绳锚固架体15米时应设置缆风绳道四角架体锚固锚固钢丝绳直径Φ93mm锚固钢丝绳面夹角60度缆风锚必须坚实牢固
    架体安装保证截面方正架身垂直度四角成菱形时应手拉筋芦校正垂直度误差应厚度1‰
    架体安装防雷接接电阻4Ω
    风力6级时宜安装架体
    42 曳引机安装调试
    曳引机机座通88级M16×60螺栓方斜垫垫弹垫进行巩固
    曳引机安装应搭设防护棚保护防止雨水淋湿机电碰制动器
    制动器弹簧应调确保制动制动时制动面应紧贴制动轮工作外表松闸时两侧闸面应时离开间隙应控制02——100mm范围
    43 控制电箱安装
    控制电箱垂直安装专设操作房门固定牢注意防水6×4+4×1橡套电缆连接电源
    控制箱曳引机场应接
    电源线路必须加设保护套敷设
    架体机座安装图详细参考附图4〔井架安装部位示意图〕







    附图4〔井架安装部位示意图〕

    五 钢丝绳安装调试
    51 架体全部安装完毕检查顶轮安装误时面安吊笼吊笼先面衡配重架套入导轨放四块衡铁分穿四根钢丝绳张力螺栓弹簧工作做完方安装四条Φ11钢丝绳
    52 四条Φ钢丝绳端固定四根张力螺栓吊端绕两顶滑轮绕曳引轮条拉出面备拉两条拉绕两顶滑轮悬吊吊笼方Φ20麻绳时固定两绳头麻绳连面便拉
    53 两拉着拉出钢丝绳拉麻绳
    54 点动曳引机钢丝绳穿入相方点动应两拉绳配合力拉紧点动配重架移注意配重开始移移顶固定拉钢丝绳头止拉钢丝绳放松拉钢丝绳否移配重会坠落
    55 重复拉紧钢丝绳点动开关配重移距导轨顶端米止时麻绳两悬吊钢丝绳头拉吊笼顶
    56 固定拉钢丝绳头轨头固定机架座配重固定机架座配重固定距导轨顶米位置
    57 固定吊笼方两绳头力争两条钢丝绳子拉紧程度致
    58 松开原固定曳引轮绳头前两根样固定吊笼顶拉紧程度昼两根致钢丝绳铺四根应互相行交叉四条钢丝绳组成面应轮槽面方致
    59 架体外导轨外表层薄薄黄油
    510 开动电引机吊笼升配重降面加全部配重块
    511 反开吊笼降面装未装门
    512 全部装进行钢丝绳张力调整正常运行2~3次张力否致相时适调张力螺栓涤钢丝绳张力致
    513 衡配重架落处搭高15米防护围栏防伤架底装卸物料口搭设防坠顶棚
    六 附墙件缆风绳锚设置安装
    61 附墙件
    根龙门架井架物料提升机安技术标准(JGJ881992)规定:第1.0.2条 标准适新建整修撤等工程施工中额定起重量2000kg面卷扬机动力导轨做垂直运行高低架物料提升机
      注:提升高度30m〔含30m〕低架提升高度31~150mm高架
    工程井架安装高度<30米属低架标准求设置连墙架〔详见标准JGJ881992中第7.3.1条 提升机受条件限制法设置附墙架时应采缆风绳稳固架体高架提升机情况均采缆风绳…〞关规定〕
    提高施工安保险系数工程特相应位置设置连墙件条件许采八〞字撑〔见附图6〕
    〔1〕提升机附墙件设置间隔般宜9m建筑物顶层必须设置1组应位置架体两立柱做横连接分牵拉立柱单肢工程井架连墙件分24屋面层设置道
    〔2〕附墙件架体建筑间均应采刚性件连接连接脚手架卸料台严禁铅丝绑扎
    〔3〕附墙件材质包括立杆5厚钢板卡件5厚钢板连接杆Φ20钢筋预埋件木杆竹杆等做附墙架金属架体连接卡件安装时需架体节点设置假设满足求时卡件连接处架体横两立杆必须作水刚性连接
    〔4〕附墙件建筑结构连接附图6中图示做法

    附图6-连墙件样
    62 缆风绳
    〔1〕缆风绳应选圆股钢丝绳直径93mm提升机高度20m〔含20m〕时缆风绳少1组〔4~8根〕提升机高度21~30m时少2组
    〔2〕缆风绳应架体四角横缀件水面称设置结构引起水分力处衡状态缆风绳架体连接处应采取措施防止架体钢材缆风绳剪切破坏
    〔3〕缆风绳应设顶部中间局部应位置架体两立柱做横连接分牵拉立柱单肢
    〔4〕缆风绳面夹角应60°端应锚连接拴树木电杆堆放构件等物体
    〔5〕缆风绳锚间应采钢丝绳拉力相适应花篮螺栓拉紧缆风绳垂度001l〔l长度〕调节时应角进行相邻两角时拉紧
    〔6〕缆风绳需改变位置时必须先作预定位置锚加时缆风绳确保提升机架体稳定方移动原缆风绳位置锚拴牢撤时缆风绳
    〔7〕安装撤提升机程中设置时缆风绳材料必须钢丝绳严禁铅丝钢筋麻绳等代
    63 锚〔桩式锚〕
    〔1〕锚设置龙门架井架物料提升机安技术标准(JGJ881992) 第四节 锚〞相关规定:
    1〕采木单桩时圆木直径200mm埋深17m桩前方方设两根横档木
    2〕采脚手钢〔φ48〕角钢〔∟75×6〕时少2根排设置间距05m入深度17m两露出面局部扣件钢焊接角钢〔∟75×6〕水连接牢均受力工作桩顶部应缆风绳防滑措施
    〔2〕锚位置应满足缆风绳设置求
    锚设置示意图:



    七 防雷设施设置安装
    71 提升机高度超出相邻建筑物避雷装置保护范围时应现行国家标准施工现场时电安技术标准JGJ 46—88中第条规定条件安装避雷装置接电阻应10Ω
    72 施工现场时电安技术标准JGJ 46—88中第条规定:施工现场起重机井字架龙门架等机械设备假设相邻建筑物构筑物防雷装置保护范围外表442规定范围应安装防雷装置假设高机械设备避雷针保护范围60°计算够保护设备退出现场设备设防雷装置

    施工现场机械设备需安装防雷装置规定           表
    区年均雷暴日〔天〕
    机械设备高度(m)
    ≤15
    ≥50
    >15 <40
    ≥32
    ≥40 <90
    ≥20
    ≥90雷害特严重区
    ≥12

    〔1〕施工现场防雷装置击接电阻值30Ω
    〔2〕机械设备防雷引线利该设备金属结构体应保证电气连接
    〔3〕机械设备避雷针〔接闪器〕长度应12m
    73 根工程实际井架顶部设置长度12米Φ16端部磨尖圆钢避雷针利井架架体金属结构体作防雷引线保证电气连接接装置接线应采二根16~50mm2导体点接装置做电气连接击接电阻值30Ω铝导体做接体接线垂直接体宜采角钢钢圆钢长度15~25m露出面10~15cm宜采螺纹钢材接线垂直接体连接应采焊接螺栓连接禁止采绑扎方法工程根底钻孔灌注桩井架安装点柱钢筋〔承台处柱筋桩钢筋笼做电气连接〕引出2Φ10〔2*785 mm2〕圆钢作垂直接体架体防雷装置做电气连接
    八 安防护装置视讲装置
    〔〕安停装置断绳保护装置
    1. 安停装置吊篮运行位时停装置吊篮定位该装置应承吊篮重额定载荷运料员装卸物料时工作荷载
    2. 断绳保护装置吊篮悬挂运行中发生断绳时应停住固定架体滑落行程吊篮满载时超1m
    〔二〕楼层口停卸料台安门警鸣装置楼层通道口处卸料台必须安装定型安门宜采联锁装置〔吊篮运行位时方翻开〕设置电器联锁开启装置井架机电源联动安门处关闭状态时井架方正常运作假设中道安门正常关闭机电源处断开状态井架法正常操作发出警鸣需逐层进行检查排隐患安门采钢制造强度应承受1kNm水荷载
    〔三〕吊笼安门吊笼料口处应装设安门安门宜采联锁开启装置升降运行时安门封闭吊笼料口防止物料吊笼中滚落
    〔四〕料口防护棚防护棚应设提升机架体面进料口方宽度应提升机外部尺寸取500mm长度:低架提升机应3m高架提升机应5m材料强度 应承受10kPa均布静荷载采50mm厚木板架设采两层竹笆竹笆层间距应600mm
    〔五〕防顶措施工程安型井架采载电梯式运作原理吊笼重锤处相衡状态吊笼升高限位〔极限〕时衡锤处面接触状态衡锤吊笼底部面放置废旧轮胎起缓作效防止吊笼衡锤顶现象
    〔六〕紧急断电开关紧急断电开关应设便司机操作位置紧急情况应时切断提升机总控制电源
    〔七〕首层防护栏板首层井架侧必须设置防护栏板进行封闭防止进料口形成通道发生危险形成采密扎毛竹进行密封
    〔八〕视讲装置工实际安装联讲器作联络信号装置司机施工层料口员互相联络控制种音响装置音量应楼层提升机装卸物料员清晰听视装置标准设置装设专业设备供商提供安装操作台摄头显示器等组成摄头设置吊笼端视范围涵盖吊笼部进出料口员活动方便司机时直接观察井架安运行情况作适操作
    九 附属设施
    〔1〕卸料台独立搭设架板满铺绑牢距井架超10cm两侧1m高防护栏杆正面开启安门警鸣装置〔见述〕醒目位置设置安警示牌容包括:严禁严禁攀爬头手勿伸出台外限载标志等
    〔2〕正确选载重钢丝绳断丝磨损严重钢丝绳绑扎吊兰套环〔鸡心圈〕保护卡子3间距钢丝绳直径10倍10cm方正确
    〔3〕卷扬机安装稳固必时附加支撑固定底座盖钢钢防坠顶棚周围设置防护栏杆搭设牢固操作棚保证操作员视线清楚
    〔4〕醒目处悬挂安操作牌安标志
    详见防护棚布置示意图〞〔曳引机防护棚搭设高度25米搭设材料钢铁皮进料口防护棚搭设高度40米搭设材料钢铁皮双层总高50米层间隔500搭设材料钢松木模板密铺〕


    十 井架安装操作安考前须知
    1.作业员必须熟悉解井架构造性设备部门进行安装拆卸前技术安措施交底
    2.作业员必须服统指挥做工作关事严格遵守安装拆卸工序未技术负责允许更改道工序
    3.作业员穿防滑鞋戴安帽高空系安带工具应挂安绳防止高空作业物体飞落伤
    4.井架安装区域设警告标志非作业员入现场应派专职安员监护
    5.井架缆风时单根张拉必须四根角时进行张拉
    6.六级风力应行止安装
    7.作业停止必须采取安措施作业员方离开
    8.严格遵守井架提升机安装关安规定
    9.井架安装调试完毕必须交设备部门质安部门验收合格方投入
    十 井架安操作规程机电安
    安操作规程:
    〔1〕开机司机必须专职培训合格持证岗操作
    〔2〕作业前必须检查信号装置断电开关限位器吊笼防护顶板架体附墙架缆风绳锚做空载运行安装置确实认前方操作
    〔3〕工常处立体交叉作业提升机预定楼层运料时楼层停栏杆安防护门应开启作业员物料活动范围提前进入通道口防止发生运行中吊篮碰撞坠落事
    〔4〕吊篮进出料口升降程中安门应始终封闭防止物料动吊篮中滚出装卸员进入吊篮作业时吊篮安门作高处边防护防止吊篮作业员发生高处坠落
    〔5〕料口方必须设置防护棚防止进料口处物体击事防护棚必须 5cm 厚木板制作保护范围必须达提升机高度落物坠落半径求
    〔6〕提升机信号装置运行中司机必须发出信号提醒提升机周围楼层员远离提升机保障运行安防止发生伤亡事
    〔7〕物料提升机发生障安运行时必须切断提升机总控制电源开关防止障扩造成事
    〔8〕常检查传动机构钢丝绳滑轮磨损程度发现钢丝绳断丝锈蚀严重滑轮轮缘磨偏破损情况应时修理更换维修时必须电闸前挂醒目工作严禁合闸〞警示牌
    〔9〕发现安装置缺陷时应立停机修复准意撤改变防护装置
    〔10〕班时司机暂时离机时必须吊篮降落面拉闸切断电源锁电箱前方离开
    机电安:
    〔1〕电源线井架接触局部绝缘措施井架设独立电源开关设箱加锁开关箱电机电源线律电缆线距离超3m
    〔2〕电机外壳铁开关箱外壳律采接零接保护条件允许必须设备负荷线首端处安装漏电保护开关
    〔3〕井架高周围建筑物时〔超20m〕必须装设接避雷装置
    十二 井字撤方案
    〔1〕 现场情况拟定撤方案:
    1〕拆架程序应遵守先搭拆原般撤序:安网→〔卸料台〕拦杆脚手板→钢缆电机设备→斜撑→横水杆→立杆→井架根底
    2〕严禁两步时进行拆架做步清杆清辅助工具拆卸材料杆件逐件传递运输严禁高空抛物拆立杆时先抱住立杆拆开两螺丝撤水杆斜撑时应先拆两端局部螺丝扭松剩余颗螺丝然托住中间解端头剩螺丝连墙杆缆风绳等必须井架撤步降严禁先连墙件整层数层撤全部撤缆风绳拆井架
    3〕应保证撤架体稳定性破坏连墙杆撤前应加设时支撑防止变形失稳
    4〕拆卸井架材料应时分类堆放整齐时运回仓库存放井架根底机械开挖整现场道工序交接
    〔2〕井架撤安技术措施:
    1〕撤井字架前根拟定撤方案施工操作员进行安技术交底班组成员明确分工统指挥撤程中精力集中东张西开玩笑工具时放入工具袋
    2〕操作员衣服灵便袖口裤脚腰束紧头戴安帽高空挂安带
    3〕撤前周围应设围栏警戒标志撤时面设监护统指挥面作业时面准操作停留
    4〕根井字架型号选择操作脚手板长度单面操作宽度50cm
    5〕井字架撤员两组互相配合准单操作防撤时螺丝杆件掉造成事
    6〕撤井字架身前先检查原锚固点加设时缆风然撤道缆风绳序撤撤第二道缆风时应重复述作法
    7〕拆杆件抛掷滑轮麻绳慢慢放拆螺栓箱子装
    8〕撤完成井字架杆件规格分类堆放堆放点坦设支垫排水良堆放室外应加遮盖螺栓应柴油清洗干净备
    9〕弯曲变形杆件调直刷漆修复杆件应集中报废补充新杆件备次

    第二局部 卸料台施工方案
    工程拟采SSD80型建筑安升降机作垂直运输机械设置拟建建筑物东侧拟定采钢支撑体系结合松木板枋等作卸料台搭设材料结合井架作垂直运输配套设施部体工程装饰装修工程水电安装工程材料搬运卸料台搭设外脚手架相互独立施工层逐层设置
    十三 卸料台设计计算
    21 卸料台初步设计搭设方案:
    根工程楼层高度总建筑高度等实际情况卸料台拟定支撑体系采钢结合松木板等材料搭设列图〔图1〕:
    60*80

    图1
    〔1〕卸料台搭设总高度H=1088m中:h1448mh2320mh3320m搭设宽度b1200mm跨度井架宽度宽3000mm
    〔2〕搭设料:立杆斜撑水连接杆枋〔间距750mm〕均采Ф48×25钢径钢扣件连接横枋〔间距300mm〕60×80mm松木方10#钢丝枋绑扎面密铺松木板〔厚50mm〕10#铁钉横枋钉牢卸料台设计施工荷载3KNm2搭设形式见列图〔图23〕:
    60*80

    图2

    60*80

    图3
    22 强度验算:
    q01140 KNm
    l600
    600
    枋木计算简图
    〔1〕木枋〔横枋〕强度验算:
    荷载:板重 q1005×03×590089 KNm
    枋  q2006×008×590028 KNm
    施工荷栽 qs30×0309 KNm
    总荷载  q0112·(q1+q2)+14·qs
    12×〔0089+0028〕+14×09
    140 KNm
    两跨连续梁计算:
    M kql2
    0096×140×0602
    0048 KN·m
    48000 N·mm
    W b·h26
    60×8026 6400 mm3
    强度验算:
    σMW
    480006400
    750Nmm2<ƒ13 Nmm2 符合求
    剪力验算:
    QKbql
    0625×140×060053 KN
    σ32×(053×100060×80)0166 MPa<14 Mpa 符合求
    q02252KNm
    L1000
    1000
    台钢计算简图
    1000

    〔2〕钢〔枋〕强度验算
    均布荷载计:
    q02 q01(05×9×b)(3×L)
    140×(05×9×12)(3×10)252 kNm
    M kql2
    0075×252×120189 KN·m
    W (π32)×[(d 4d14)d]
    (31432) ×[(484434)48]3862 mm3<30000 mm3
    σmMW1890003862
    489Nmm2 < ƒ 205 Nmm2 符合求
    Q045×252×1113 KN
    Sπ(d2d12)4357 mm2
    σvKQS
    15×113×1000357475 Nmm2 < ƒ 125 Nmm2 符合求
    〔3〕支顶稳定验算
    里取首层垂直支顶作验算象该处荷重 两层卸料台施工荷载传首层单根支顶荷载:
    N1〔3q02Lb〕×2
    (252×3×10×12) ×21512 KN
    层台料重(松木板横枋枋连接杆斜撑等)
    N2 (Nq1+ Nq2+Nqs) ×2
    {(005×30×12×59) +(12×006×008×59×9) +〔00385×(33×5+40×4+12×14)〕}×2
    (1062+0306+1898) ×2
    653 KN
    层立杆重 N34ρH00385×1088×4 168 KN
    总荷载     N (N1+ N2+ N3)4(1512+653+168)4 583 KN
    ¡025 ×〔d2—d12〕05025×〔482—432〕05533
    λL¡100053318762
    查表:Φ0149
    N〔Φ·S〕 〔583×1000〕〔0149×357〕
    10960 Nmm2<ƒ 215 Nmm2 符合求
    〔4〕立杆基承载力验算
    立杆根底底面均压力应满足式求
    p ≤ fg
    基承载力设计值fg fgk×kc 46 kpa
    中基承载力标准值:fgk 115 kpa
    脚手架基承载力调整系数:kc 04
    立杆根底底面均压力:p NA 2332 kpa
    中部结构传根底顶面轴力设计值 :N 583 kN
    根底底面面积 :A 025 m2
    p2332 ≤ fg46 kpa 基承载力满足求
    十四 卸料台搭设求
    〔1〕卸料台必须独立设置严格井架排栅离
    〔2〕卸料台层均需建筑物联结
    〔3〕台搭设稍楼面侧倾斜周边踢脚板
    〔4〕卸料台支顶根底夯实支顶垫加500*500*150mm〔A=025㎡〕 C20砼底座
    详见列图〔图4〕

    图4
    十五 卸料台搭设安技术措施防护装置
    〔1〕卸料台根底必须夯实处理满足承载力求做积水沉陷
    〔2〕搭设程中应划出工作标志区禁止行进入统指挥应动作协调严禁指挥作业解开关扣件时必先告诉方允许防坠落伤
    〔3〕开始搭设立杆时应时设置抛撑直连墙件安装稳定方根情况撤
    〔4〕卸料台时结构拉结采时支顶保证搭设程安未完成局部日收工前定确保架子稳定
    〔5〕卸料台必须配合施工进度搭设确定搭设高度符合施工安求
    〔6〕楼层卸料台安门防护警报装置楼层通道口卸料台必须安装定型安门强度应承受1kNm水荷载设置电器联锁开启装置〔吊篮运行位时方翻开〕警报装置井架机电源联动:安门处关闭状态时井架方正常运作假设中安门处非关闭状态时警报器发出警报声响提醒操作员机电源处断开状态井架法正常操作需该层安门进行检查排隐患
    〔7〕搭设程中应安员架子班长等进行检查验收挂设安警示牌限载500kg牌层验收次
    十六 卸料台施工作业安技术措施
    〔1〕结构施工阶段支搭层完毕工程部安员验收合格前方班组长未意意撤卸料台部件
    〔2〕严格控制施工荷载卸料台脚手板严禁长时间集中堆料施工荷载3KNm2确保较安储藏
    〔3〕定期检查卸料台发现问题隐患施工作业前时维修加固达巩固稳定确保施工安程中施工员必须利井架讲装置井架操作员沟通确保施工安
    十七 卸料台撤安技术措施
    〔1〕拆架前全面检查拆卸料台根检查结果拟订出作业方案报请批准进行技术交底准工作
    〔2〕架体撤前必须观察施工现场环境包括架空线路外脚手架面设施等类障碍物锚缆风绳连墙杆拆架体吊点附件电气装置情况提前撤量撤掉
    〔3〕拆架时应划分作业区周围设绳绑围栏竖立警戒标志面应设专指挥禁止非作业员进入
    〔4〕撤时统指挥应动作协调需解开关扣件时应先通知方采取防范措施防坠落
    〔5〕拆架时中途换必须换时应撤情况交代清楚前方离开
    〔6〕天拆架班时应留隐患部位
    〔7〕拆架时严禁碰撞脚手架附电源线防触电
    〔8〕杆件扣件撤时应离准杆件附着扣件两杆连着送面
    〔9〕脚手板应外里竖立搬运防脚手板垃圾物高处坠落伤
    〔10〕拆零配件装入容器吊篮吊拆钢绑扎牢固双点起吊严禁高空抛掷
    十八 井架卸料台安装撤施工组织机构
    1 工程理:工程施工总负责持会关部门员井架卸料台安装局部进行验收工作
    2 工程技术负责:安装撤作业前应根现场工作条件设备情况编制作业方案作业员进行分工交底参井架卸料台安装验收
    3 施工员:井架卸料台安装撤指挥员组织安排指挥操作员安施工操作
    4 安员:现场监护员监督施工安操作全程禁止违章指挥违章操作划定安警戒区域设排作业障碍
    5 电工:负责井架电气防雷设施安装调试井架卸料台撤前切电源进行电气设施撤
    6 专业施工班组班长:组织安排理施工队伍员工严格定施工方案进行施工操作严格关质量安操作规程质量验收标准进行施工
    7 施工操作员:持证岗严格服指挥严格操作规程施工严禁违章险作业施工前做相关安防护措施配备足够安防护装备方岗作业


    文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传

    《香当网》用户分享的内容,不代表《香当网》观点或立场,请自行判断内容的真实性和可靠性!
    该内容是文档的文本内容,更好的格式请下载文档

    下载文档到电脑,查找使用更方便

    文档的实际排版效果,会与网站的显示效果略有不同!!

    需要 10 香币 [ 分享文档获得香币 ]

    下载文档

    相关文档

    井架卸料平台架搭拆施工方案

    嘉琳广场别墅工程卸料平台搭拆方案编制单位:福建省渚港建工开展 编制人:公司技术负责人:嘉琳广场别墅工程井架卸料平台架搭拆施工方案一、工程概况:本工程位于洛江区嘉琳广场内,建设单位...

    2周前   
    63    0

    卸料平台施工方案

    根据本工程的平面布置及塔吊的安装位置,结合施工场地的实际情况,确定卸料平台的架设位置。考虑到主体结构的施工进度,上、下层平台错开布置便于拆模时架管、钢模、木模等卸料周转(用塔吊吊运),卸料平台加...

    4年前   
    1082    0

    卸料平台施工方案

    **(A5、A6地块)二标段12#、13#楼工程为剪力墙结构。设计标高±0.000相当于绝对标高为24.30米:主楼室内外高差为0.30米,建筑物层高为3米,基础形式为钻孔灌注桩,楼层结构均为钢...

    4年前   
    1062    0

    悬挑式卸料平台专项安全施工方案

    A2 施工组织设计(方案)报审表 工程名称:灵山县陆屋临港产业园机电产业标准厂房及配套设施建设项目(第一期)编号:032 致: 广西恒基建设工程咨询有限公司 (监理单位)...

    5年前   
    1249    0

    落地式卸料平台施工方案

    XXXX主体工程落地式卸料平台施工方案编制人: 审核人: 审批人: XXXX...

    3年前   
    581    0

    落地式卸料平台专项施工方案

     落地式卸料平台专项施工方案 第一节 工程概况 [*工程名称*]工程;属于框架结构;地上[*地上层数...

    4年前   
    930    0

    钢管落地式卸料平台施工方案

    本工程结构形式为框架结构,地上4层,标准层层高:首层6m、二、三、四、为3.8m,梯间层3.2㎡,建筑总高度22.1m,外排架采用落地式钢管脚手架,卸料平台采用落地式钢管脚手架搭设形式。

    6年前   
    3083    0

    施工电梯卸料平台安全专项施工方案

    目  录1、编制依据 12、工程概况 23、卸料平台搭设 24、电梯层门 55、安全保证措施 66、计算书 6附件: 楼层门大样图 61、编制依据1、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2...

    2年前   
    441    0

    悬挑卸料平台搭建方案

    本工程用地性质为办公楼。本项目地块用地面积58773平方米,总建筑面积191669平方米,地上总建筑面积139470平方米,地下总建筑面积52199平方米。本项目新建建筑单体包括:3栋高层生态智...

    4年前   
    950    0

    井架搭拆施工方案1

    百色市香密湖小区廉租房工程井架搭拆施工方案广西新桂路桥建筑工程二○○八年四月五日会 签 表工程名称:百色市香蜜湖小区廉租房工程责 任部门或岗位签 名日 期编制审核审批井架搭拆施工方案一、工程概...

    2周前   
    56    0

    建设工程井架安装与拆除施工方案

    目 录一、工程概况 1二、井架基础施工 1三、施工组织及部署 11、人员组织 12、安装需用机具 13、安装前的准备工作 2四、井架安装 21、安装程序 32、安装注意事项 3五、...

    2年前   
    549    0

    扣件式钢管井架施工方案

    恩济鸿园住宅小区配套综合楼扣件式钢管井架施工方案 编 制 : ...

    6个月前   
    202    0

    井架安装和拆除施工方案

    一、工程概况 ****港工业区搬迁安置小区(一期)14-16#楼工程,本工程为砖混结构,地上6层,地下0层,高度民主9.8m.本工程的垂直运输施工工具主要是井架,所安装井架作为主体施工、装修...

    5年前   
    1427    0

    井架安拆安全施工专项方案

    井架安拆安全施工专项方案   一、工程概况 工程名称:*************** 建设单位:******************** 设计单位:*********风景建筑设计研究...

    7年前   
    3331    0

    卸料平台搭设安全技术交底(WORD表格)

    卸料平台搭设安全技术交底   工程名称   施工单位   施工部位   施工内容 卸料平台搭设 一般性内容 1.卸料平台搭设和制作的各种材料,必须符合规范要求,不合格的材...

    14年前   
    15870    0

    井架物料提升机安装方案

    1.井架规格井架规格为2100mm×2400mm2.人员准备安装工:4 人;电 工:1 人;普 工:2 人;其 他:1 人。3.人员要求:安装和拆除井架架体人员,应按登高架设特种作业人员的要求,...

    5年前   
    1157    0

    井架安装、拆除专项方案

    XXXXXXXXXXXXX工程井架安装、拆除方案编制单位:XXXX建筑工程公司编 制:批 准:  XXXX年XX月XX日XXXXXXXXXXXXX工程井架安装方案一、 编制依据国家...

    2年前   
    504    0

    井架组织设计-1

    方案交底记录工程名称:施工单位名称交底时间交底内容: 交底人签名被交底人签名施工组织设计审批表建设单位: 施工单位: 编制人:设计单位: ...

    2周前   
    180    0

    放井架作业程序

    放井架作业程序 1  作业应具备的条件 1.1 公司的现场调度、安全监督必须到场。 1.2 现场人员必须穿戴符合标准的劳保用品,熟知任务分工及相 关安全措施。 1.3 井架、底座安装...

    12年前   
    12015    0

    浪漫港湾桩基施工及水上钢平台施工方案

    浪漫港湾酒吧街南北广场桩基及水上钢平台施工方案国基建设集团有限公司二O一二 年 七月 二十二日一、工程概况采用灌注桩基础,桩型的选用应以岩土层的性质为依据;本工程强风化岩为桩端持力层,持力层的...

    3年前   
    378    0

    文档贡献者

    天***猩

    贡献于2024-04-27

    下载需要 10 香币 [香币充值 ]
    亲,您也可以通过 分享原创文档 来获得香币奖励!
    下载文档

    该用户的其他文档